为阁楼空间选择有效载

Data used to track, manage, and optimize resources.
Post Reply
zihadhosenjm40
Posts: 523
Joined: Sat Dec 21, 2024 3:31 am

为阁楼空间选择有效载

Post by zihadhosenjm40 »

24.03.2016 21:06:29 uistoka

如果我有一个四坡屋顶,那么负载是否与山墙屋顶大致相同?

2016 年 3 月 24 日 21:06:38 Maxim Gvozdev

uistoka,当然会有一些细微的差别,但并不显著。山墙屋顶有立面,而四坡屋顶没有。我认为,相同倾斜角度下的屋顶面积和雪荷载将几乎相同。您只需从最终结果中减去外墙的重量(如果使用了储备系数,则考虑储备系数)。

2016 年 3 月 24 日 21:07:02 索霍尔

1.没找到1楼和2楼的路载情况。只有阁楼。这是原 芬兰电话号码列表 本的意图吗? “29号桌子。按照 SNiP 2.01.07-85 估算作用在楼面上的有用荷载 估算荷载值(kg/m2) 建筑物和房舍 住宅楼的公寓,幼儿园,度假屋, 行政大楼,机构,科学组织,教室,工业企业和公共设施室 科学,医疗和教育机构的办公室和实验室 240 宿舍,酒店等 195 »(c),A. Dachnik 2. A. Dachnik 的书描述了地基上的风荷载。 “在实践中,地基上的风荷载大致用经验公式计算:风荷载=建筑物面积X(40+15x房屋高度)我们计算我们面积为100平方米、高度为7米的房屋地基上的风荷载:100x(40+15x7)=14500公斤”(第15页),A.Dachnik。 3.胶带的最小宽度按下列方法计算。方式。 “已知:1. 加气混凝土房屋,平面尺寸为 10 m x 10 m 2. 房屋对地面的估计总负载为 191,000 kgf 3. 沿房屋周边的地基总长度(包括两个内部条带)为 56 m 4. 场地上壤土的承载力为 1 kg/cm2。(在计算中,如果土壤承载力值不确定,最好使用最小值)。解答:1.将基础的长度换算成厘米:56米=5600厘米2.求基础的最小足够宽度:将总荷载除以基础长度和土壤的承载力:191000/5600/1=34.1厘米由此得出的浅条形基础的最小足够宽度为34.1(35)厘米。“您的 kN 单位可以轻松转换为 kgf。请接受以上所有内容作为计算器的建设性步骤,而不是对系统缺陷的搜索。 )书很值得一读,有很多信息。我相信,当您设计自己的基础时,这些材料是必须要学习的。通过调整计算器,可以跳过书中的个别章节。 )

2016 年 3 月 24 日 21:07:13 Maxim Gvozdev

Xohol,感谢您的有益评论! 1. 仅可荷。如果这是住宅阁楼,那么我们选择 195 kg/m2 的有效荷载,如果是寒冷的阁楼,则选择 90 kg/m2 的有效荷载。当然,这是可能的,反之亦然,这一切都取决于利用阁楼空间的方法。对于房屋的其余楼层,默认有用载荷为 195 kg/m2。 2. 乡村别墅的风荷载一般可以忽略。我们有一个系数。我们有一些储备,可以收集所有小东西。这里详细描述了#8。尽管想法是这么做的。我再数一下也许我就做到了。做了记录。 3. 据我了解,您已经在谈论设计条形基础的计算器了?在计算器本身中,按下“计算”按钮后,就会出现结果。结果中有一列称为“计算”,其中描述了公式和数字。我这样做是为了清楚起见。

24.03.2016 21:07:29 用户

请添加计算由各种等级 M-15、- M-25、M-35 的贝壳岩(380mm*180mm*180mm)制成的墙壁的能力 谢谢
Post Reply